您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:3552 [上一页] [1] [2] [下一页]
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2008/12/8 9:26:00
#0楼
我厂共有6台700KW直流电机采用590控制.现有2台经常出现电机转速无故自己降为零,又自动恢复正常运行的现象,有时候是一个钟头里面可以现几次,有时候是几天也不见出现,完全没有规律.590没有停机,没有报任何故障,电机输出电压电流转速也是一掉又升,前后最多也就是是一秒钟,但零速信号已输出,导致联锁动作,引起前面的生产线停机,需要重新起动,因此挺麻烦的.给定电位器也换过了还是这样.是不是590里面出了什么问题呀?请590专家帮忙!!!!!
35539
lifuquan611
文章数:15397
年度积分:499
历史总积分:35539
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/8 9:40:00
#1楼
现象是这个样子,处理问题就要看问题出在给定上还是速度闭环上了,speed demand 发生变化是一个问题,如果speed demande 无问题,speed feedback 发生变化是另一个问题。再就是零速信号输出的问题也可以将standstill disabled来使零速检测强制输出,前提工艺允许。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1192
ckck009
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2008/9/18
发站内信
发表于:2008/12/8 10:34:00
#2楼
兄弟我们也是用的590   我建议你把装置拆开把风槽处理一下   堵了会有着种情况发生 不行在回复我  一起研究嘛
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/12/8 19:59:00
#3楼
我的修理经验是这样认为的,你的故障应该有两种可能:一、给定电路故障。二、装置电源故障。590装置突然降速不报警,除了给定丢失和装置电源故障外,一般是不会不报故障的。仅凭更换一个电位器,就判断给定通道没有问题是不对的,应该逐步检查,如检查不出问题,再用其它方法替代现在的给定电路,直到确定绝对不是给定电路的故障,才能怀疑下一个故障环节。装置电源板故障,很有可能降速不报警,因为我遇到过的,但一般不能重新自起动的。原因的可能多种多样,但修理时,不能先将故障原因想得太复杂了,这样对快速修复设备不是很有利。综上所述,故障最大的可能点,应该是出在给定环节上,你不防多在这个环节上检查一下。


[此贴子已经被作者于2008-12-9 19:33:18编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2008/12/10 17:17:00
#4楼
谢谢各位专家指点,正按这些方法检查中.
1136
湛南
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2008/12/10 18:31:00
#5楼
应该是出在给定环节上,你不防多在这个环节上检查一下
1013
jmzlp
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2008/3/10
发站内信
发表于:2008/12/12 16:52:00
#6楼
如果励磁也掉了,仔细查查C5口有没有掉电
这种情况多半是外围接触或干扰引起的
承接冶金、塑料、化纤、纺织、橡胶、造纸、线缆、起重、印刷、包装、建材、机械各个行业电控系统的设计、制造、改造、安装和调试
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/12 17:03:00
#7楼
如果有继电器或是接触器,请检查他们的触点,是否氧化严重?
我只是看看,不说话!
图
1163
盐城兆洋
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2008/12/12
发站内信
发表于:2008/12/12 17:15:00
#8楼
你检查一下590的接线到电位是否正常,我怀疑是接触不良引起的!
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/12/12 19:03:00
#9楼
我个人认为,C3、C5口掉电的话,装置不会自己重新再起动的!
       键盘时常跟不上思路......

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005