变频电源实用维护方法
一.注意事项

操作人员必须熟悉变频电源的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频电源检查及保养之前,必须在设备总电源全部切断;并且等变频电源Chang灯完全熄灭的情况下进行。

二.日常检查事项

变频电源上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频电源过热报警,严重的会直接导致变频电源功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频电源内部直接短路。

在变频电源运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频电源如:IP20以上的变频电源可直接敞开安装,IP20以下的变频电源一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频电源的正常运行,变频电源的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。

电动机电抗器、变频电源等是否过热,有异味;变频电源及马达是否有异常响声;变频电源面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡。

三.定期保养

清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦试干净。如条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要跟换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频电源在单独运行时输出电压的平衡度。
建议定期检查,应一年进行一次。

四.备件的更换

变频电源由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:

1.冷却风扇
     变频电源的功率模块是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10Kh—40Kh。按变频电源连续运行折算为2—3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中一线为正极,另一线为负极,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频电源过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等级不要搞错。

2.滤波电容
中间电路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频电源本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/6 12:23:00
#1楼
楼主你能具体说说怎样除去变频器上附着的灰尘吗?我们的变频器上灰尘不了少,我又不知道怎样除尘,不敢随便乱动。
优秀是一种习惯!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/6 22:55:00
#2楼
中小功率的系统就免了吧,否则太麻烦了。哈哈
我是你的朋友
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/11 11:21:00
#3楼
以下是引用大名小名在2008-12-6 12:23:00的发言:
楼主你能具体说说怎样除去变频器上附着的灰尘吗?我们的变频器上灰尘不了少,我又不知道怎样除尘,不敢随便乱动。


^_^用气泵干吹呀。大功率的就把屏蔽板拆了吹。有什么不敢,你要是不敢找我给你帮忙吧,只要原来是好的,吹完还是好的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/11 13:26:00
#4楼
楼上的注意用气泵吹扫时还要注意气体中的水气,如果能不好的话变频器回受潮
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
15890
上官云野 版主
文章数:7205
年度积分:41
历史总积分:15890
注册时间:2004/4/15
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/11 15:10:00
#5楼
说的好笼统,感觉不太“实用”。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/11 15:31:00
#6楼
变频器清扫主要是主电路部分,都是一些比较好清扫的东西还需要说很清楚吗?可能时弄的多了,感觉没什么难度呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/11 15:41:00
#7楼
变频电源怎么扯到变频器上了;
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/11 16:28:00
#8楼
如果是清扫变频器,
清除风扇风叶上的灰尘,散热器上的灰尘,检查接线
我只是看看,不说话!
图
988
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/20 16:54:00
#9楼
回复二楼
用气泵吹,注意压缩气体的水汽,对印刷版就用皮老虎吹吧,