您现在所在的是:

PLC论坛

工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: s7-200
回帖:4个,阅读:872 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

s7-200

869
wangkui1974
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2008/12/4 19:20:00
#0楼
plc 型号 cpu224cn ,程序上载时出现报警信息/; 此项目文件包含一个或多个3.0版本不支持的就构造。程序无法上载。请各位大虾指教。
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2008/12/4 20:59:00
#1楼
用4.0版上载啊.
869
wangkui1974
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2008/12/4 22:10:00
#2楼
我用的就是4.0版本的。能是密码保护问题吗?
1185
chenhu
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2008/12/5 9:53:00
#3楼
把语言设成中文。
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/5 10:08:00
#4楼
S7-200 CN型的软件必须用V4.0 SP3以上版本且设成中文才能使用;
论坛里讲过N多次了;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved