您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:3365 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
sunny2951
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2008/12/3 12:15:00
#0楼
欢迎大家讨论:
在变频器突然失电的情况下,变频器还能输出电源给电动机。但是假如30KW的电动机,有没有变频器在突然失电的情况下,还能继续带动满载电动机90秒左右的时间?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/3 12:28:00
#1楼
不可能有呢么长的时间,也就几秒内吧

如果是设定了非自由停车,机器惯性又较大,时间会长些
我只是看看,不说话!
图
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 12:28:00
#2楼
突然掉电如果时间很短几毫秒的话,可以设置转速跟踪功能。这样可以保证变频器能继续工作。如果掉电后继续没电,应该没有能继续运行的。主要是看电容的容量能不能提供足够的能量。要是想继续带动的话你可以定做大容量电容的变频器。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/3 13:03:00
#3楼
肯定是不能的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/3 13:15:00
#4楼
以下是引用sunny2951在2008-12-3 12:15:00的发言:
欢迎大家讨论:
在变频器突然失电的情况下,变频器还能输出电源给电动机。但是假如30KW的电动机,有没有变频器在突然失电的情况下,还能继续带动满载电动机90秒左右的时间?
呵呵,可以呀,那就是在直流母线预备一个备用电源,采用电池组的形式,当突然断电的时候,电池组投入直流母线供电,使逆变器保持工作。平时电池组被电源保持在充电保养状态,这叫应急电源。

一般的变频器控制回路的电源都是通过直流母线来供电的,这也说明了变频器设计的时候,就考虑了用户的需求,可允许在直流母线位置安装应急备用直流电源,以防不测。
我是你的朋友
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:25:00
#5楼
版主这样做不是把变频器变成UPS了吗^_^厉害,我怎么没想到呀^_^我还建议他定做大电容的哪^_^

我们办公室的UPS就是用变频器改装的^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1014
sunny2951
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2008/12/3 13:28:00
#6楼
我们公司产品的应用要考虑到这种情况。
谁家的变频器(通用型)可以做到这样呢,应该是要定制的吧?
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:45:00
#7楼
^_^目前还没有这么造变频器的,你要是有这样的需求可以找个厂家问问能不能给你做,原理是可以的。不过没有目前还没有成品。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/3 14:46:00
#8楼
最多几秒钟!但这种情况有吗?突然停电变频器立即紧急停止,应该没有了输入吧!
优秀是一种习惯!
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/12/3 16:01:00
#9楼
这样大功率的设备,要保持一分半钟持续供电,其成本可能超过设备本身的价格.还是考虑多路进电自动切换比较实际.