一个回路用4平方的铜芯线,能够负荷24台至26台电脑主机么?显示器的用电没有在这个回路上,空开寻则多大的比较合适?如果换做2.5平方的铜芯线,减半负荷可以么?表情
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 22:56:00
#1楼
这么多电脑大概要30A多的电流吧,可能6方的线比较把握
说说
1009
media
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2003/8/3
发站内信
发表于:2008/12/2 23:01:00
#2楼
4平方是安全载流20A(5KW),电脑标300W,你算吧
43922
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1301
历史总积分:43922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/12/2 23:24:00
#3楼
就一个主机应该没有300瓦吧,4平方差不多了。
大家一起学习
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/2 23:37:00
#4楼
4平方小了点,最好用6个平方的,成本也高不了多少!
优秀是一种习惯!
2185
宁静淡泊
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2008/12/2 23:54:00
#5楼
至少要6平方,应这么多电脑启动电流很大
   淡泊明志 宁静致远
5098
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5098
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 7:32:00
#6楼
算一算电脑的功率折算成电流值,然后选用电线啊。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/3 8:28:00
#7楼
4平方的线还要穿管,小了点!
还是6平方把握
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
86192
ZCMY 版主
文章数:47550
年度积分:711
历史总积分:86192
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/3 9:02:00
#8楼
是网吧吧?
只带机箱如果电脑主机功率比较小的话还可以用;
这个与你电脑的配置也有关系的;
不好计算的话用6平方的吧;
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/3 9:28:00
#9楼
实际测量电脑主机的电流,一般在0.3A---0.4A ,因此4平方可以拖50台主机,2.5平方足够使用,建议用4平方铜线