您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1154 [上一页] [1] [下一页]
853
zhangziyu
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2008/12/2
发站内信
发表于:2008/12/2 22:09:00
#0楼
各位师傅,我单位属于钢铁板生产线剪切类加工.两台主机负荷属于直流变频频繁起停类.底压侧为两组电容柜补偿.为12路投切,每路30KVAR.夜间无生产,负荷很小时,采用一路12KVAR投入手动补偿,夜间效果明显.功率因数在0.95以上.但在大负荷生产时段,计算电量.功率因数只有0.7左右,看生产时候,电容投切滞后超前基本围绕0.95.但无功显示变化很大,从10到70变化.请叫各位高手该如何解决功率因数底的问题.
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/3 10:02:00
#1楼
如果你想把功率因数提的很高并且稳住

建议使用线性无功补偿系统,价格极高,一般你会承受不了
我只是看看,不说话!
图
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2008/12/3 12:58:00
#2楼
可以采用无功补偿器
1198
rotin2050
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1198
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2008/12/3 13:18:00
#3楼
可以使用阶梯式补偿方案~~~
1085
spdxd
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2008/12/1
发站内信
发表于:2008/12/4 9:49:00
#4楼
怀疑你的蜈蚣器有问题,可以通过抄标记录,用有功电量,无功电量算一下功率因数,跟显示的是否一致.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004