中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

仪器仪表

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: [求助]配PT100数显温度仪表不能正常工作,求助大家!
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:2801 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]配PT100数显温度仪表不能正常工作,求助大家!

分享到
1010
恍然小悟
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/12/1 21:22:00
#0楼
我这里有一支PT100 和一块SWP数显温度仪表,PT100我经过检定没问题,数显温度仪表我也经过检定没问题,可是将PT100安装到管道上,结果显示的温度与实际温度差70多度,数显温度仪表参数设置正常,接线没问题,信号线经过测量也没问题,PT100测量的是过热蒸汽的温度,恳请大家帮我解释其原因,不胜感激!

  提前谢谢大家的帮助!
  烦请!!
12655
lixiaobai
文章数:7785
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 22:18:00
#1楼
如果能确定接线都没有问题,就应该是热电阻传热的误差了,热电阻的外壳太厚了吧
再者你是怎么确定测出的温度与实际温度相差70多度的?
说说
843
夏勇刚200596
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:843
注册时间:2008/11/24
发站内信
发表于:2008/12/2 8:22:00
#2楼
查热电偶前端是否接触热源
1010
恍然小悟
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/12/2 8:54:00
#3楼
蒸汽总管分支出3根分管,其它两个分管温度为280℃左右,而出现问题的这一根分管道测量为205℃左右,我拿了根250——300℃的二等标准水银温度计在出现问题的这根分管道上测量了一下,也为280℃左右。我有这么个看法,计量器具的准确性及现场接线的正确性都没有问题的话,是不是与蒸汽管道里含有杂质有直接关系?
1780
downn
文章数:264
年度积分:50
历史总积分:1780
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/12/2 9:43:00
#4楼
重点检查:
1、温控仪设置,特别是输入类型的设置。
2、热电偶的位置是不是正确。
970
东郭一郎
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2008/4/19
发站内信
发表于:2008/12/2 21:22:00
#5楼
请检查仪表分度号。量程。补偿端校准是否有问题?
910
昔日的荣耀
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2007/4/24
发站内信
发表于:2008/12/4 17:09:00
#6楼
PT 100检查下安装套管里面是否有积水。


[此贴子已经被作者于2008-12-4 17:12:45编辑过]
26401
woshigoutou
文章数:12109
年度积分:776
历史总积分:26401
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/14 19:20:00
#7楼
换一个新的PT100 热电阻, 不行的话把显示表接到现场看看  是不是线路有太大阻抗和线路干扰!
3650
jiang_0514
文章数:830
年度积分:49
历史总积分:3650
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2008/12/15 16:46:00
#8楼
应该有干扰源存在,把表那到pt100附近,另接线直接测量一下,就知道了.
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/12/15 18:46:00
#9楼
测量PT100电阻值....280度的话大概为205欧姆左右...如果阻值对的话就是表的问题或者接线问题,测的时候不要把导线也算进去.可能是导线产生的误差
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008