我厂有一7300KW电机,采用水阻起动,旁路柜有一电容,起动时先投电容再起动好,还是先起动后投电容好!哪个更容易起动, 为什么!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/2/3
发站内信
发表于:2008/12/1 8:13:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1098
13264121254
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2008/9/14
发站内信
发表于:2008/12/1 8:38:00
#2楼
什么是水阻起动,我不明白,你能讲一下吗?
安利人生
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/1 9:22:00
#3楼
先投入电容在启动比较好
我只是看看,不说话!
图
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/1 9:27:00
#4楼
以下是引用13264121254在2008-12-1 8:38:00的发言:
什么是水阻起动,我不明白,你能讲一下吗?

液体电阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零,将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。
   液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
   现以一台10KV绕线电机做为示例,详细介绍工作原理:
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位。
2、按比例加入适当的电解质,电解质学名为碳酸氢钠,即小苏打。
3、检查水箱是否有泄水、绝缘是否正常;
3、接入水阻柜所需的电源(三相四线380V),手动试验动极板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;
5、连接水阻柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6、连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;
   运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如水阻柜在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。
  对于笼型电机而言,液体电阻起动柜有两种方案,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电引发安全事故。目前,不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本,水阻柜只采用一台真空断路器,电机启动完成后水阻柜任然带电,这是不安全的,万一水箱受损,液体泄露,必定引发安全事故。
  液体电阻起动柜原理简单,一般不会出现什么故障,如电机启动不是很频繁,一般一年加一次水即可,容易出故障的地方为继电器、限位开关等电器元件,故障容易排除。正常情况下可以使用10-15年

液体是碳酸氢钠,即小苏打,和水按一定比例配合而成

运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。

启动电流变化的过程是,动极板和静极板距离慢慢变小的过程,两个极板距离越靠近,溶液的导电能力越强,电流越大,为电机提供了由小变大的启动电流

表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1136
hxgs-syw
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2008/10/28
发站内信
发表于:2008/12/1 11:25:00
#5楼
应该是启动电机运转正常后再投电容,电容主要是减少无功损耗提高功率因数降底电机电流.一般是双投开关,先启动后投电容.你们这么大电机建议用静止式进相机补偿比电容好!
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/12/1 20:10:00
#6楼
我认为应该采用静相机进行无功补偿,效果比电容补偿效果要好的多.
1159
mofei999
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2006/6/27
发站内信
发表于:2008/12/1 20:21:00
#7楼
启动电机运转正常后再投电容
2369
7812520
文章数:516
年度积分:50
历史总积分:2369
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2008/12/2 12:53:00
#8楼
先投电容会使电网电压增高的,会影响其他设备的,我们公司以前3台3000KW的,启动一台后投一组,分三次投的,就是没投之前功率因素只有0.6呵呵,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/2 20:32:00
#9楼
启动电机运转正常后再投电容.