现在用三相电套单相表的应用很多,接线我知道,每块表的读数,就是实际数乘以互感器的倍数,但是抄电费时三块表的读数不同,以哪个为准呢,是不是最多的啊
858
yikangli
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2008/11/30
发站内信
发表于:2008/11/30 11:51:00
#1楼
我也想学
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2008/11/30 12:31:00
#2楼
什么最多最少啊,三只相加之和呗
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/30 12:42:00
#3楼
是要三个表加起来才对的,因为你是测三相
大家一起学习
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/30 13:54:00
#4楼
三块表的数值相加,即为耗电度数
我只是看看,不说话!
图
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 16:18:00
#5楼
这个不明白,为什么要用三块表呢?难道没有三想的电表吗?
说说
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/30 17:20:00
#6楼
以下是引用lixiaobai在2008-11-30 16:18:00的发言:
这个不明白,为什么要用三块表呢?难道没有三想的电表吗?
是不是这样的成本低些,还是这样可以知道每相的用电量
大家一起学习
1286
47383226
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1286
注册时间:2008/11/4
发站内信
发表于:2008/11/30 19:01:00
#7楼
用那种经济实惠啊?
用的电量一样多吗?
15940
上官云野 版主
文章数:7205
年度积分:50
历史总积分:15940
注册时间:2004/4/15
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/30 21:44:00
#8楼
电量用的多少又不是说换种表就少了或多了。

用这个主要是想知道每相的情况。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1659
ljd007241
文章数:289
年度积分:50
历史总积分:1659
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2008/12/1 9:01:00
#9楼
用三项单相表,主要是因为用户的负荷比较大,电缆比较粗,用一块三项表不能满足需要,而且还容易烧表