发表于:2008/11/29 21:56:00
#0楼
我用电脑和CJ1M通讯怎么老是连不上啊,设置都主要要设置哪些啊,哪位OMRON高手能指点下 我用的CX-P编程软件,试了半天都不行,端口需要怎么设置,还有别的要设置么
24082
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:250
历史总积分:24082
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/29 22:10:00
#1楼
USB的是比较麻烦,如果是台式串口的应该是线有问题。本本的要在设备管理器---端口---USB硬件-----端品设置---高级---COM口更改为COM1.然后确定
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/11/29 22:25:00
#2楼
谢谢了,那什么数据位,停止位 奇偶校验怎么设置啊???
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/11/29 22:51:00
#3楼
你的网络类型选的是什么?
1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/11/29 22:58:00
#4楼
SYSMAC WAY网络类型
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/11/29 23:08:00
#5楼
你选TOOL BUS试试看
1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/11/29 23:15:00
#6楼
好的 波特率选择多少呢  9600吧
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/11/29 23:22:00
#7楼
你选TOOL BUS的时候选默认的波特率19200
1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/11/29 23:26:00
#8楼
哦 那就设备管理器那里也要改成19200的对吧,谢谢了,明天去试下
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/11/29 23:38:00
#9楼
设备管理器?不用的,你直接在CXP中设置,注意看你的CPU的DIP5号开关在什么位置。在选网络类型时,只用选端口号,其他都采用缺省值,不论是TOOL BUS还是SYSMAC WAY。