您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:1个,阅读:916 [上一页] [1] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/11/29 12:04:00
#0楼
我厂测排气真空的变送器量程是 -100KPA-----+250KPA的。经常有凝结水出现,引起30KPA以上的误差,排出凝结水后正常。但是正常一毫米水柱对应10PA,可是我们的导压管了只有不到100毫米的水应该对应1000PA的误差,但却引起了30KPA的误差。相当于3米水柱引起的。这显然不可能啊。 有哪位高手帮个忙解释一下不胜感激!!!
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/11/30 15:44:00
#1楼
你把变送器至于大气中看看输出多少?是不是零点飘了?
可否把情况说的更详细点呢?
工作压力大概多少?输出多少?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002