我们公司适用的是上海爱而美特的流量计,满量程为180M3/H, 一次操作人员在检修后发现,管道里面没有水,而流量计显示了满量程,测量流量计的输出为28MA,当初我们也以为流量计坏了,后来,我想 流量计里面是电磁的,是不是管道里面没有水,为切割磁感线,所以出错了。后来 我们给管道打水,一切正常,在停水,此刻显示0  电流为4MA ,希望此次经验给大家一些提示!!!
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/28 21:03:00
#1楼
没太看明白,问一下,是管子里要用水时,才会显示正常吗?
说说
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/11/28 21:19:00
#2楼
不是的。长期不用的话应通一次水。然后在停。就是里面有水珠也可以。不然全是干燥的空气,流量计报错啊!输出电流满量程了啊!
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/11/29 8:41:00
#3楼
楼上说的这个问题我也遇见过
大家以后注意
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/11/29 9:18:00
#4楼
电磁流量计必须满管测量,你所出现的情况正常的,属于空管报警
15890
上官云野 版主
文章数:7205
年度积分:41
历史总积分:15890
注册时间:2004/4/15
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/29 11:24:00
#5楼
以下是引用fiore在2008-11-29 9:18:00的发言:
电磁流量计必须满管测量,你所出现的情况正常的,属于空管报警

是啊,电磁流量计需保证满管,而且里面要有液体。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/11/29 11:30:00
#6楼
而且液体是导电液体!