您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1337 [上一页] [1] [下一页]
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 20:24:00
#0楼
1、接线不规范导致模拟量测量值不稳定


现象
EM231 4AI×12BIT或EM235模块测量值不稳定

原因
模块输入负端未接入M端,导致模块未能有效抑制共模电压

解决方法
把模块的输入负端接入M端。


2、问:EM231 RTD和EM231 TC是否要设置模拟量通道滤波?

答:不需要设置。热电阻和热电偶模块占用的模拟量通道不需设置模拟量通道滤波,而应禁止滤波功能。

3、问:EM231 TC是否需要补偿导线?

答:EM231 TC可设置冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

4、问:EM231 RTD和EM231 TC的SF灯为何总闪烁?

答:如果选择了断线检测,则可能是断线。EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道。

5、问:什么是正向标定、负向标定?

答:正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

6、问:开机的时候测温是正常的,但是运行一段时间后,发现测量温度比实际温度偏高。这是怎么回事?

答:检查热电偶模块是否安装在环境温度不均匀的地方。如接触器等发热器件的上方。接触器工作时发热,热气上升造成热电偶模块的上下温度不均匀,由于EM231热电偶模块的冷端温度补偿采用本地温度补偿,这样会造成EM231热电偶模块的冷端温度补偿不正确,从而使得测量不准确。

7、问:热电偶模块测量温度与本地温度计测量温度相差较大的原因何在?

答:按如下次序进行排查:

检查热电偶与现场温度计的安装位置是否一致。
检查热电偶传感器接线是否有短路。
检查热电偶是否已经坏了。
如果以上情况都正常,把热电偶模块的该通道短接,看看温度是否与室温相差太大;相差较大说明模块可能已经损坏,请联系我们更换热电偶模块

说说
1098
realiu
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2008/11/27 17:14:00
#1楼
第一个是常用的,不错
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/13 19:14:00
#2楼
第一个接触过,不但硬件要像楼 主说的,软件上还要设置一个滤波和死区值,输入的信号才能稳定,当然有干扰的情况除外!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
953
xyl35
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2011/4/6
发站内信
发表于:2011/10/11 17:34:14
#3楼
支持一个,学习了
924
hxs555
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2011/10/12 22:45:08
#4楼
支持一个,学习了
支持一个,学习了
更多工控书籍免费下载请看 yunfile.com/ls/hxs555/
希望大家共同进步因为资料存在网盘中,所以请诸位点普通下载后耐心等待30S后(期间会有广告画面跳出,关掉即可),再次点下载(请不要用迅雷等多线程下载工具)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005