中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: 求助!!!如何实现读取电机的运行时间!!!
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:3646 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求助!!!如何实现读取电机的运行时间!!!

分享到
1144
wanglianwei
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/26 10:17:00
#0楼
各位大侠 业主需要提供一份每台脱水机的日运行时间,并且统计一天内脱水机一共运行的时间。现在需要在AB-PLC里编一段程序。该怎么样编程序呀!!急用!!!!小弟初学AB-PLC 现在还不知道怎么编 请各位大侠帮忙编一个呀!我的邮箱wanglianwei_2005@163.com  编好了发我邮箱里吧  小弟不胜感激!!!!
36493
cvlsam 版主
文章数:12296
年度积分:845
历史总积分:36493
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/26 11:23:00
#1楼
使用定时器呀~~

当电机的触点被接通时,定时器进行计时~~定时器配合计数器实现长定时~~

以上
38660
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:188
历史总积分:38660
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 11:24:00
#2楼
这可能要用到累计计时了
脱水机运行时就计时
常用的PLC定时时间都不是很长,这要靠程序处理时间达到最大值后的情况

三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1144
wanglianwei
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/26 12:31:00
#3楼
我知道用定时器 但是定时器和计数器怎么配合使用 我不会编的 plc编程初步接触 可否给我编一个发邮箱里呀 谢谢大侠啦 !!!
84638
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:697
历史总积分:84638
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/26 13:15:00
#4楼
呵呵;三菱的有累计小时的指令HOUR(FX1S/FX1N支持);
可以对触点的接通时间计时;
5386
dzfa 版主
文章数:2050
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2008/11/26 13:15:00
#5楼
比如一个60S的定时器,60S到,定时器接通,计数器加一,再将定时器复位重新计时。这样计数器的值是多少,就说明电机运行了多少分钟。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
38660
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:188
历史总积分:38660
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 13:45:00
#6楼
这个程序除了要考虑累计计时外还要考虑断电保持

楼主还是根据上面的这些建议试着自已编写吧,应该有些基础的吧
AB用的人相对少些,如果只是守着邮箱有可能会失望的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1144
wanglianwei
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/26 13:55:00
#7楼
呵呵 我专业是通信工程 对梯形图确实不是很了解 我还是查查资料结合你说的编编试试吧 呵呵  还是要感谢你!
1144
wanglianwei
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/26 13:57:00
#8楼
可否给我发一个例程呀。谢谢
9012
吴辉
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2008/11/26 17:51:00
#9楼
通讯专业就用通讯方法解决啊!
plc开机时间和停机时间都记录到plc的某个区,pc读plc的这两个时间回pc里一算就ok了啊
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004