使用PB3编好了工程,下载到GP2301后,工程运行得很奇怪,进入界面后十几秒就黑屏了,使用模拟功能调试是正常的,做了好几个工程都是这样,是工程编写的问题,还是GP2301的设置问题?我是刚入行的菜鸟,请大家帮帮忙!
84641
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:700
历史总积分:84641
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/20 11:29:00
#1楼
进入GP系统菜单把设的背光时间改成5分钟试一下;
还有就是设的控制区被PLC给用了;
846
klwpcs
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2008/11/20 11:37:00
#2楼
我在做测试只用了GP的LS区,PLC是AB的MicroLogix1500,背光时间是在“INITIALIZE”-“SYSTEM SET UP”-“SYSTEM SETUP“里设置吗?
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/20 11:41:00
#3楼
你占用了GP系统区.

系统起始地址往后的20个字不要去用他,这是GP与PLC进行数据交换用的.
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/20 11:48:00
#4楼
l楼主你发给我的软件序列号是多少?
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
846
klwpcs
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2008/11/20 16:15:00
#5楼
我看用户手册LS区的LS2096-LS8191是可以给用户用的,我用的是LS8190,应该不会有问题啊
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/20 16:38:00
#6楼
方便的话程序传上来看看.
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
846
klwpcs
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2008/11/20 17:28:00
#7楼
是一个小的测试程序,不知为何会出现黑屏的现象,菜鸟请多包涵表情


[此贴子已经被作者于2008-11-20 17:28:15编辑过]
846
klwpcs
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2008/11/20 17:29:00
#8楼
程序
附件:
[本地下载]
1157
mmKulala
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2005/5/30
发站内信
发表于:2008/11/20 23:43:00
#9楼
很明显是GP通讯字的第十四个字的第一位被PLC占用了,改位控制背光灯的亮灭,
OFF为亮, ON为灭,试下在PLC里把该位强制为OFF,GP背光将不会熄灭