    我用欧姆龙温控器直接控制3根220V150W的发热管(并联),发热管插在铜块里。
有以下问题:
    发热烧断一根时,其他2根一直加热,影响寿命。所以小弟想做个报警:发热管每烧断一根相应有个指示灯亮,提醒发热管烧断了。
   请教各位大侠该怎么做?谢谢!
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
1000
zhysh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/6/17 8:09:00
#1楼
采样电流,判断。用比较器就可以实现
2459
sgx
文章数:474
年度积分:50
历史总积分:2459
注册时间:2001/11/22
发站内信
发表于:2004/6/17 17:14:00
#2楼
我想问你加热器的供电源可以改为三相的吗,如能,那就好做了
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
3641
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2004/6/17 19:52:00
#3楼
sgx:
   你好,加热器为单相电,有办法吗?
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
992
laopan
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2004/2/24
发站内信
发表于:2004/6/20 11:03:00
#4楼
同意2楼的兄台,但具体怎做还要想想。
1023
阿贝
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2004/6/30 21:34:00
#5楼
个人认为2楼朋友的方案可用。
1613
ljx9035616
文章数:463
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/6/30 22:13:00
#6楼
以下是引用阿贝在2004-6-30 21:34:00的发言:
个人认为2楼朋友的方案可用。
ding
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
3641
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2004/7/1 19:13:00
#7楼
那位仁兄能告诉我具体电路吗?
  多谢了!
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
999
为人民服务
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2004/7/1 20:16:00
#8楼
如果每一路串联一个2瓦2.2欧姆的电阻,再在电阻并一个1.5v的指示灯,不知道行吗
1000
houduanquan
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2004/7/1 21:07:00
#9楼
8楼说得很有道理!!