比例放大版脉冲信号用三菱plc可以实现可调的脉冲宽度调整么
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 22:23:00
#1楼
比例放大版脉冲信号  是什么意思?
脉冲宽度调整 是有专门的指令的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/16 9:19:00
#2楼
三菱有PWM指令;
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 11:17:00
#3楼
你问的是怎么用PLC输出可调宽度的脉冲吗?
就像楼上说的,用PWM指令
说说
1280
pulse_2000
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:1280
注册时间:2007/3/18
发站内信
发表于:2008/11/16 22:36:00
#4楼
关于脉冲输出请帮忙看一下
从设备上下了一个程序,有一句看不明白!源程序如下
LD  M180
OR M182
MPS
ANI T52
PLSY D30 K0 Y0
MPP
ANI M51
OUT C253 K6000000
搞不明白指定产生脉冲数干嘛为K0,按手册上理解岂不输出零个脉冲?还是有别的意思?
那位大侠帮俺看看!