您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:6个,阅读:2314 [上一页] [1] [下一页]
853
mdonghb
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2008/11/15
发站内信
发表于:2008/11/15 9:59:00
#0楼
型号 SGDM-50ADA  报警代码为A84
1426
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:01:00
#1楼
是伺服驱动器,不是变频器呵呵
1426
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:08:00
#2楼
我能帮你解决,你是哪里的朋友啊?
1426
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:08:00
#3楼
我能帮你解决,你是哪里的朋友啊?
我是山东的13295415863
1426
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:09:00
#4楼
你检查一下编码器
1426
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:10:00
#5楼
需要说明书的话请联系我
1424
whj00001
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2011/2/1 22:03:31
#6楼
A84
这是编码器报警呢,一般情况和驱动器没有关系

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004