803
mdonghb
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2008/11/15
发站内信
发表于:2008/11/15 9:59:00
#0楼
型号 SGDM-50ADA  报警代码为A84
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:01:00
#1楼
是伺服驱动器,不是变频器呵呵
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:08:00
#2楼
我能帮你解决,你是哪里的朋友啊?
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:08:00
#3楼
我能帮你解决,你是哪里的朋友啊?
我是山东的13295415863
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:09:00
#4楼
你检查一下编码器
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/11/15 12:10:00
#5楼
需要说明书的话请联系我
1374
whj00001
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2011/2/1 22:03:31
#6楼
A84
这是编码器报警呢,一般情况和驱动器没有关系