15KW电机启动

2276
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2276
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2008/11/14 15:49:00
#0楼
15KW电机直接启动,还是三角启动。?
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2008/11/14 16:18:00
#1楼
看你的电机带的什么负载,你的电网是否允许你直接启动,但最好用三角启动
2276
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2276
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2008/11/14 16:27:00
#2楼
我们的电网是电厂
1136
hxgs-syw
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2008/10/28
发站内信
发表于:2008/11/14 16:44:00
#3楼
是看你单位的变压器容量,要满足起动电流,变压器容量许可直接起动就行了
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/14 17:06:00
#4楼
小负荷比如像水泵、风机等,可以直接启动
中等负荷可以用星三角启动,但是美中不足是加了三根线
重负荷用自偶降压启动

建议用变频器启动或是用软启动
我只是看看,不说话!
图
1723
shending
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1723
注册时间:2008/2/23
发站内信
发表于:2008/11/14 17:20:00
#5楼
安照要求是十五千瓦要用星三角启动
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2008/11/14 19:09:00
#6楼
最好用星三角启动
1480
wkwsq0000
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1480
注册时间:2005/8/20
发站内信
发表于:2008/11/14 19:50:00
#7楼
直接启动
1544
cbpcbp
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1544
注册时间:2008/9/27
发站内信
发表于:2008/11/14 19:58:00
#8楼
可以直接启动
1216
cxp1123
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2007/1/12
发站内信
发表于:2008/11/14 20:08:00
#9楼
如果是重载启动,用变频器,如果是轻载.用星三角.