您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1494 [上一页] [1] [下一页]
995
wzyj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2008/11/13 22:12:00
#0楼
我单位的压缩机电动机接线为星三角(电动机45KW),近期发现三相电流为26、50、30,检查电动机线圈等均无问题,后检查了三个接触器,主接触器与星形接触器也无问题,只是在三角形接触器中发现靠边的一组触头有发热氧化的痕迹,将其更换后三相电流变平衡。
请高手分析一下故障原因,尤其是他的电流不平衡原因,最好有数学分析过程[/U]。[/U][/U]



就这个问题,我想请大家帮忙解释一下为何线电流是两小一大?如果线电流是两大一小,现在假设电机其他都没有问题就仅针对这三个接触器可能引起的问题来说,会是哪一个接触器引起的,请帮忙分析一下。谢谢!!!!!!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/13 22:41:00
#1楼
你换成好的接触器以后再测量电流,要不会造成误判断,,

如果换了接触器电机电流还是老样子,线缆也没问题,热继电器也没问题的话,就是电机的问题啦,

用分区法和替换法判断故障
我只是看看,不说话!
图
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/13 23:18:00
#2楼
这种现象很正常,这就是要做电气保养的原因
是你的接触器的触点接线松了所致,如果及时发现,紧上就可以了
说说
980
lndd8811708
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2008/11/14 8:35:00
#3楼
是不是接触电阻分压了,线圈电压降低,所以电流升高。
如果是两大一小,呵呵,两个触头接触不好呗。
 

路过乱说的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004