您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:3941 [上一页] [1] [2] [下一页]
995
wzyj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2008/11/12 23:08:00
#0楼
我单位的压缩机电动机接线为星三角(电动机45KW),近期发现三相电流为26、50、30,检查电动机线圈等均无问题,后检查了三个接触器,主接触器与星形接触器也无问题,只是在三角形接触器中发现靠边的一组触头有发热氧化的痕迹,将其更换后三相电流变平衡。
请高手分析一下故障原因,尤其是他的电流不平衡原因,最好有数学分析过程。
2008-11-12 22:43:00 顶楼      [方案]联迪商用无线DTU产品公路安全监控数据传... 奖 惩    

4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/11/13 8:41:00
#1楼
关注中,大家一起共同学习!
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/13 8:55:00
#2楼
那一相的触头氧化严重,造成接触电阻很大,产生较大的压降,造成了三相电流不平衡,

越是氧化的严重,大电流通过时发热越厉害,造成恶性循环,最后烧断该触头,造成缺相,导致事故
我只是看看,不说话!
图
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2008/11/13 9:32:00
#3楼
这个问题还没遇过,关注...
1376
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2008/11/13 12:12:00
#4楼
我们这里有很多电机都存在电流不平衡,我也想知道原因
990
实习生0459
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/11/13 12:39:00
#5楼
我同意3楼师傅的观点,你也可以量一下电机的内阻,三相是否平衡.
995
wzyj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2008/11/13 19:21:00
#6楼
氧化严重的这一组触头,当电压降低后其通过的电流是增大还是降低?我们这里的一个老电工分析是,应为这一组定子线圈中相当于串了一个电阻,导致定子电压降低,进而又导致其电流下降。我的分析是根据功率不变,其电流是要增大的,说明一下负载是压缩机
995
wzyj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2008/11/13 22:08:00
#7楼
就这个问题,我想请大家帮忙解释一下为何线电流是两小一大?如果线电流是两大一小,现在假设电机其他都没有问题就仅针对这三个接触器可能引起的问题来说,会是哪一个接触器引起的,请帮忙分析一下。谢谢!!!!!!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/13 22:43:00
#8楼
请你换成好的接触器以后再测量电流,要不会造成误判断,最好换一套新接触器,电缆也要换,

如果换了接触器电机电流还是老样子,线缆也没问题,热继电器也没问题的话,就是电机的问题啦,

用分区法和替换法判断故障,自然水落石出
我只是看看,不说话!
图
1104
wyj57758812
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2008/11/13
发站内信
发表于:2008/11/14 20:25:00
#9楼
好象楼主要“最好有数学分析过程”
等待高手的出现……

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007