大家好,我是一个新手,我想问一下负载有三百个电流得用多少平方的线.是怎么计算?表情


[此贴子已经被jint于2008-11-12 15:33:41编辑过]
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/12 11:03:00
#1楼
150mm2
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1544
cbpcbp
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1544
注册时间:2008/9/27
发站内信
发表于:2008/11/12 12:42:00
#2楼
150mm2
851
ll12345678
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/12 13:44:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/12 13:45:00
#4楼
120---150
距离近用120

距离远点150
我只是看看,不说话!
图
1072
mqdn
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2008/11/12 14:16:00
#5楼
没把握就用大一点呀!!
1544
cbpcbp
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1544
注册时间:2008/9/27
发站内信
发表于:2008/11/12 18:12:00
#6楼
150mm2就可以了
861
KBKBKBKBKB
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/12 18:58:00
#7楼
铜线截面的对应计算电流为

截面积(mm2) 1   1.5   2.5   4    6    10    16    25    35    50    70     95   120

电流(I)A      9   14    28    35   48    65    91   120   123   150   210    238   300

p=UI =220*I
自己可以参照上面的数据算下,
1299
wglls
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1299
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2008/11/12 21:08:00
#8楼
谢谢各位大师了.
1168
dwg123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2008/11/13
发站内信
发表于:2008/11/13 15:48:00
#9楼
如果是用电缆供到车间,建议用185。