发表于:2008/11/12 9:04:00
#0楼
前几日用三菱qplc与j3-a伺服电机组了一个两轴的绝对位置控制系统,现调试成功,特总结如下。
刚开始时,绝对位置一传送,plc就报错,绝对位置恢复超时。后来经过仔细查看手册,发现在进行绝对位置恢复前,在程序里,一定不要让“plc ready”信号为on。如果在绝对位置传送时,“plc ready”信号为on,那么传送也会因超时而失败。
具体程序例子见下图:
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/11/12/66028414-0715-484b-93c3-f9e94a4afbdd.jpg]
![图]()
[/URL]
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/11/12/9cfe41c2-fab8-4fcd-98df-78899380445e.jpg]
![图]()
[/URL]
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/11/12/03271eea-a2b6-4319-9e9d-74fe17bdc282.jpg]
![图]()
[/URL]
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/11/12/1c426883-a362-47fe-a6b7-3a6189a974bc.jpg]
![图]()
[/URL]
对程序简单做个说明:
1、我的定位模块为qd75p2,插在q基板上的第四个插槽中,所以“plc ready”地址为y40。
2、这个系统有两个伺服轴,所以分别由m81和m84控制两个轴的绝对位置恢复。
3、m82和m85是用来传送报警码的,如果不用这个监视,也可以不进行编程。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67637&Name=lixiaobai
[此贴子已经被作者于2008-11-12 9:06:45编辑过]
说说