您现在所在的是:

人机界面

回帖:1个,阅读:2536 [上一页] [1] [下一页]
964
zygrb
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2006/11/23
发站内信
发表于:2008/11/11 8:10:00
#0楼
如何在人机面面上使用时间及比较宏指令?如用"$100=GETSYSTEMTIME"获得人机系统时间(系统年/月/日在$100/$101/#102)后,另人机上输入欲比较断电保持的年/月/日(1@D408/1@D409/1@D410),如何实现在$100>=1@D408与$101>=1@D409与$102>=1@D410时置位1@M515呢?。。。注:我用的DVP60ES不支持万年历功能,想利用人机实现时间控制功能。。。最好编个例程演示下。。。在此先谢了。。。枣阳郭工启
1268
13738011408
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1268
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2008/11/20 22:59:00
#1楼
这个在系统时钟宏里面用比较指令就可以实现
 if$100>=D408
    。。。。。
endif

   一直这些写就ok了 台达宏是很好用的 功能也是比较强大的
学无止境 没有最好 只有更好