#0楼
哪位师傅能告诉我平衡容器为何汽是正压?谢谢


[此贴子已经被jint于2008-11-11 8:53:47编辑过]
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 17:59:00
#1楼
这个问题的实质是习惯问题,电力和化工部门的习惯就不同。
电力部门习惯是汽相接正压室,化工部门则习惯汽相接负压室。
显然对锅炉汽包液位的处理方法不同,但两者测量汽包水位的原理是相同的,出发点也是一致的。
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/11/11 19:08:00
#2楼
谢谢LS的...麻烦你能不能给我讲讲平衡容器测液位的原理?谢谢
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 20:56:00
#3楼
以下是引用fiore在2008-11-11 19:08:00的发言:
谢谢LS的...麻烦你能不能给我讲讲平衡容器测液位的原理?谢谢

平衡容器测液位的原理简复如下:
差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的。平衡容器实际上是液位传感器,其工作原理是造成一个恒定的液体静压力,使之与被测液位形成的液体静压力相比较,输出二者之差。对一些化工生产的有毒有害场合平衡容器内装的是隔离液。平衡容器有单室和双室之分,后者常用于锅炉液位的测量。