本人有个作业是这样的
离心选矿机由变频调速控制,26 s钟分三个时间段以不同的转速运行,通过调节变频器十六级控制参数实现:
开始5秒钟以最高速运行(对应变频器控制端的控制参数:1111);接着的14秒钟以中速运行(对应的变频器控制端的控制参数:0110);接着一低速运行7秒钟(对应的变频器控制端的控制参数:0011);最后停止运行(对应的变频器控制端的控制参数:0000)。
我就是不懂要怎么编写他的梯形图...
大家教教我......老师讲的时候我米注意听过..急
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 21:13:00
#1楼
什么品牌的变频器?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15079
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/10 21:15:00
#2楼
楼主你是什么学校的...
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
914
nanguojixian
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2008/11/4
发站内信
发表于:2008/11/10 21:42:00
#3楼
我是昆明的啊 是三菱的 谢谢
914
nanguojixian
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2008/11/4
发站内信
发表于:2008/11/10 21:44:00
#4楼
是三菱的 我学的只是三菱的
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/10 21:46:00
#5楼
这种功能用不到PLC,直接使用变频器的多频率运行就可以啦。

如果一定要用到PLC,那么根据楼主所提供的,初步判断为将PLC的DO输出端接驳变频器的DI输入,通过变频器中对DI的设定来控制。

以上
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 21:55:00
#6楼
三菱的,那你的那个参数应该是指外部的控制端子信号
三菱的有RH  RM  RL 三个端子对应高中低速
只要用个简单的PLC程序控制按时间输出三个点
三个输出点再分别接到RH  RM  RL 上就可以了
三极速调速就可以了,用不到16极的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
914
nanguojixian
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2008/11/4
发站内信
发表于:2008/11/10 22:04:00
#7楼
哦 是这样啊  那我在试着你给我的方法想想
谢谢  
这个三菱的PLC我才学了8节课,老师让我们查查资料自己编写两个程序....
有点难
所以才找到你们的
在次,谢谢了
我是学选矿的,最近矿的价格不太好啊
2399
mike_CHEN
文章数:649
年度积分:50
历史总积分:2399
注册时间:2003/5/7
发站内信
发表于:2008/11/10 22:31:00
#8楼
PLC与变频器是通讯方式连接吗?
E-Mail:mike.chen@163.com
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/10 22:34:00
#9楼
以下是引用mike_chen在2008-11-10 22:31:00的发言:
PLC与变频器是通讯方式连接吗?
应该是端子控制的方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统