一次我出差回到公司,听说公司的焊管线设备改动位置,把原控制柜抬高放到了设备上,结果现在重新接完线后调试有问题。我听说后,去现场看了看,问题出在伺服电机好像不听命令,不按指令动作,伺服放大器上又没有提示报警。

正当我在想问题,一个电工伸手去摸电机的丝杠,结果手刚一碰到丝杠,电机就转起来,带动可移动的工作台向他手的方向冲过去,还好他反应快,马上把手抽了回来,结果一根挡在最后端的角铁被撞断了。我见到这个情况,当时有点傻了,定了定神后,想到看看电机的接头是否松动,这时我突然发现,接头不是原先的接法了,我就问怎么回事。电工说,领导交待,看好原先的接线,原先怎么接的,改后就怎么接,但这根线不够长,我们拆下换了一根长的,重新焊上接头的。听到这话,我突然意识到,可能是他们把伺服放大器与伺服电机之间的线序接错了。因为我们这的电工水平都不高,没见过伺服电机,更没接过线了,可能是他们把它当成普通的电机接线了。

结果我拆下接头一测,果真是这样。伺服放大器与伺服电机之间的电缆没有按照A、B、C、对应U、V、W的顺序焊接在相应接头上。电工改完接线后,再一试机,问题没有了。以前我只知道不能把伺服电机的线序接错,可还真的没有试过接错到底会出现什么故障,这回我算是真的见识了,而且还很惊心动魄。

希望这次教训能给刚接触交流伺服电机的朋友们一点经验。

表情表情
说说
876
sunfenglong1
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2008/11/6
发站内信
发表于:2008/11/8 12:06:00
#1楼
兄弟,你们是什么焊管线?哪里用到伺服电机?
24031
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:199
历史总积分:24031
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/8 13:41:00
#2楼
伺服电机的线如果不按相序连接会产生飞车的严重后果。这对于新手来说,是一个非常关键的东西了。伺服电机是个不好伺服的玩意了,弄不好就飞车。反正小心点为上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 14:24:00
#3楼
不锈钢管焊管线
用于定尺切割的飞锯
说说
886
1q2w3e2008
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2008/11/7
发站内信
发表于:2008/11/8 14:39:00
#4楼
谢谢~分享经验,我也长见识了
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 16:24:00
#5楼
伺服接线要严格按顺序
支持原创的经验总结
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/11/8 18:03:00
#6楼
电工应该持证上岗,伺服要中级以上的能力.现在"牛吃蟹",将来吃苦头.
891
advnce.liu
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2008/11/8
发站内信
发表于:2008/11/8 20:33:00
#7楼
多多注意下死人了
2034
mfk8566
文章数:248
年度积分:53
历史总积分:2034
注册时间:2008/10/23
发站内信
发表于:2008/11/8 23:50:00
#8楼
支持
学习了
互帮互助
1224
icechang
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2007/1/9
发站内信
发表于:2008/11/12 14:05:00
#9楼
长知识了!没想到接错了会这么恐怖!