#0楼
一天,我们公司修线路,结果不小心把380V电压弄到了220V的电源插座上,结果刚一恢复用电,直接插在墙壁插座上的电脑机箱电源就有异响,没过10秒钟,就听到一声巨响,紧接着一股浓浓的白烟冒出,电脑关机了。

当时把我给吓坏了,不过以我的经验,判断刚才那声巨响应该是电容烧坏了。于是我拆开机箱,拿出电源,拆下后,果然不出我所料,一个电容已经爆浆了,但边上还有两个小的东西也烧坏了,我不知道是什么。

我们的电脑是DELL品牌机,由于已经过保,维修又费时,价钱又高,于是我就在网上搜电源的原理图,费了好大的劲,我终于弄明白了,那两个小东西是压敏电阻,保护进线电压的。于是我去买了两个压敏电阻和两个电容,焊上后,测试输出电压,电源工作正常。

这时我的心才算放了下来,多亏有了这两个压敏电阻的保护,才保证电源芯片等其它器件没有损坏,并且没有使输出电压高而烧毁主版和硬盘,不然麻烦可就大了,在这里提醒大家了。

表情
说说
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/8 10:03:00
#1楼
压敏电阻很好用的,在好多电源的输入端都有,
前几年有个叫做 [保险王] 的东西,插在家里的插座上,市电电压超高时,会把家里的总开关或是保险丝顶掉,效果是有的,不过当时同行们的眼光没现在宽阔,那叫一个争吵啊---壮观

有兴趣的可查看[电子报]   忘了是哪一年的了   大约是88或89年的

我家里用着一个,从电容盘里拆下来的,电容盘里共有3个,吸收浪涌、过压保护和避雷用的,
我只是看看,不说话!
图
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/11/8 18:45:00
#2楼
我想问一下楼主:电是谁送的啊!你?电工?电力局的?....
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/8 19:25:00
#3楼
零线错接成火线了,

三相四线 中的总零线断了,造成负载不平衡,也会造成电压升高
我只是看看,不说话!