您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:7045 [上一页] [1] [2] [下一页]
949
yhbjj_0
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2004/6/12 9:35:00
#0楼
我第一次使用s7-300 PLC,请问在哪能查到其内部特殊继电器的地址?谢谢!!!



[此贴子已经被利昌機電于2004-6-12 23:37:21编辑过]
949
yhbjj_0
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2004/6/12 16:57:00
#1楼
帮帮忙,我急用!!!!
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/6/12 17:09:00
#2楼
300中没有特殊继电器,不能拿一种PLC的模式去套另一种PLC,要理解另一种PLC的模式再去用它。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
949
yhbjj_0
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2004/6/12 17:34:00
#3楼
先谢了!比如使用第一次扫描、常ON、常OFF、时钟脉冲等需如何使用?
949
yhbjj_0
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2004/6/12 17:44:00
#4楼
dzfa,求你了,快告诉我,我刚买回来plc 两天后就要去现场调试,也没空看书了。
949
yhbjj_0
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2004/6/12 18:00:00
#5楼
dzfa,你是不想让我睡觉了!!!!
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/6/14 8:42:00
#6楼

第一次扫描程序放在OB100里
常ON/OFF的继电器可以自己做,常ON的常开与常闭触点并在一起就行了,常OFF的把常开与常闭触点串起来。
时钟脉冲内存在内存在硬件组态中设置,叫CLOCK MEMORY
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/6/14 9:26:00
#7楼
以下是引用yhbjj_0在2004-6-12 18:00:00的发言:
dzfa,你是不想让我睡觉了!!!!
哈哈,不是不想让你睡觉了,是我去睡觉了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2004/6/14 22:17:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2004/6/14 22:21:00
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!