[求助]如何使用

1138
kuhanbi
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1138
注册时间:2008/10/29
发站内信
发表于:2008/11/7 8:33:00
#0楼
比如西门子指令CTU记数!循环5次!它是一次性执行完以后再执行下一条指令?还是它执行一次到总程序结束!然后再执行下一次?
2186
gk528
文章数:482
年度积分:50
历史总积分:2186
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2008/11/7 8:43:00
#1楼
程序扫描执行到此指令时,如果CU条件满足就计数一次。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/7 8:48:00
#2楼
执行条件满足在程序扫描周期末就加1,到达5次后就输出;