您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:3295 [上一页] [1] [2] [下一页]
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/5 14:05:00
#0楼
附件

表情
我只是看看,不说话!
图
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/5 18:02:00
#1楼
咋没人顶俺 这图稍作改动就可以用在很多很多地方,换传感器即可
表情
我只是看看,不说话!
图
1180
372448043
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2008/10/19
发站内信
发表于:2008/11/5 20:10:00
#2楼
背景色选的不好,看着眼睛难受
好好学习,天天向上
1040
yangzhong456
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2007/3/1
发站内信
发表于:2008/11/5 21:51:00
#3楼
图不是很清楚,是很实用的程序
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/5 22:00:00
#4楼
点击放大后可清楚了
我只是看看,不说话!
图
1265
hlb221
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2006/12/13
发站内信
发表于:2008/11/6 16:05:00
#5楼
KA2不用都可以实现,你现在这个图也可以用.
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/6 16:21:00
#6楼
楼上说得对,可以不用KA2的,是我的水平有限,谢谢您的指点!还是您的水平高啊!

这个错误是我搞设计的习惯了,抱歉抱歉!

设计电路时要考虑很多问题
比如说:安全性,可靠性,实用性,性价比等等。

如果不用KA2 ,而把高位传感器直接接在KA1的电源端,也很有可能是可以的,
但是考虑到传感器是电子线路的,而二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流(暂且用这个名称)才能正常工作,如灯泡、线圈等等,才能构成回路,传感器才能正常的、可靠的工作。

您说呢?楼上的老师
我只是看看,不说话!
图
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/6 16:34:00
#7楼
继续
而且KA2的存在,还可以接上  料满指示灯,如果取消KA2 ,那指示灯就没了;
两个指示灯在手动 / 自动时均起作用。

有道理吗?

表情表情
[此贴子已经被作者于2008-11-6 16:35:17编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1265
hlb221
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2006/12/13
发站内信
发表于:2008/11/7 10:56:00
#8楼
我的意思是KA2不用,但是指示灯还是要用的,指示工作电压不是220V的吗?
二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流才能正常工作,
如果指示灯不能亮令想办法呵,我对泻放电流也不懂,可以并联电容是否可以?
见笑.
6400
newton0627
文章数:970
年度积分:50
历史总积分:6400
注册时间:2004/9/26
发站内信
发表于:2008/11/7 11:02:00
#9楼
我司有做好的控制器,已经可以实现自动控制送料的过程。呵呵,想要了解下吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005