您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:0个,阅读:649 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

功率测量问题

856
swkang
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2008/11/2
发站内信
发表于:2008/11/2 18:51:00
#0楼
我们公司需要测量设备的功率,最近发现一些问题,不是很明白,来向大家请教一下:
 我们使用的是横河的WT230功率计和电流互感器来测量机组的功率的,可是最近我们在测试时发现测得的每项间功率相差很大,功率因数也差很大;
 我们使用了一个风机(380V,2.2KW)作为负载,使用三相三线测量,第一次用了两个10:5,5VA的互感器测量,A,C相功率各为1kw左右,功率因为0.8左右,总的功率2kw左右(电流各为2.9A,钳表对比一样的),差不多;
 第二次换了两个5:5,10VA的互感器,用同样的接发测量,却发现测得的功率A相只有几十瓦,C相正常,总的只有1kw左右,A的功率因数0.05,C相0.8,总的0.5,我们检查了相序和接线都是对的;于是我们换回了第一次的两个互感器,可结果变了,和那两个5:5的结果一样了,搞不清楚怎么回事了;
 因为本身不是学电的,所以不是很清楚,我们一直以为是二次线的线阻导致了测量的不准确,所以就想制造不同的二次线组来验证,可出了这个问题了,不知谁能帮忙解释一下呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002