中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: AB的SLC5/01 与电脑的通讯 (求助)
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:1901 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB的SLC5/01 与电脑的通讯 (求助)

分享到
989
斑点的狗狗
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/11/20
发站内信
发表于:2008/10/30 10:33:00
#0楼
现在接手一个AB的plc  cpu是slc 5/01   通讯接口好像是网线接口   翻了一下资料貌似是用DH-485通讯   但是书上说要加一个1747-AIC的耦合器  而且也查不到通讯电缆的具体针脚定义  
  以前没有用过AB的PLC 所以请教大家    只是需要和电脑单机通讯  读取程序即可  谢谢大家
1183
guo48745293
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2008/11/2 16:24:00
#1楼
用RS232-485的转换器,A,B,GND接PLC的RJ45口的1,2,4