发表于:2008/10/22 18:34:00
#0楼
我厂现有一台1250KW同步电机,电压等级为6KV,昨天开电机前用FLUKE绝缘摇表1000V档从真空开关下测电机电缆单相对地绝缘值为120M欧。测量合格后送电开电机,电机开后6秒左右烧(此时还没带负荷),场面相当壮观!后经检测电机定子两相对地为0,一相对地为30M欧,相间分别为45、43、0.2,转子对地为0,转子直流电缆绝缘为0,请问大虾门,问题出在哪里?我们做错什么了?