938
navy011
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/10/22 18:34:00
#0楼
我厂现有一台1250KW同步电机,电压等级为6KV,昨天开电机前用FLUKE绝缘摇表1000V档从真空开关下测电机电缆单相对地绝缘值为120M欧。测量合格后送电开电机,电机开后6秒左右烧(此时还没带负荷),场面相当壮观!后经检测电机定子两相对地为0,一相对地为30M欧,相间分别为45、43、0.2,转子对地为0,转子直流电缆绝缘为0,请问大虾门,问题出在哪里?我们做错什么了?表情
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/10/22 20:47:00
#1楼
要用2500V摇表
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2008/10/23 13:05:00
#2楼
电机是不是投励系统有问题