变频器的问题

1074
qzxhm
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2008/10/20 17:34:00
#0楼
变频器在使用中发现如下问题:11KW电机使用变频器后,频率50HZ,实测转速1480,电源输入变频器端电流3.4A,如果不用变频器全压启动后则转速不变,电流为20A,不知何故,请高手解答
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/10/20 17:57:00
#1楼
变频器回路电流测量一般的表是不准确的。
欢迎光临我的BLOG
1074
qzxhm
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2008/10/20 18:17:00
#2楼
用的是数字万用表,测量点在变频器进线端
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/10/20 22:44:00
#3楼
不会差那么多的。一定是哪里搞错了。
我是你的朋友
1074
qzxhm
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2008/10/21 2:18:00
#4楼
仔细测量过了,而且在电源输入端加了电度表,跟计算的结果大致一样
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2008/10/21 9:52:00
#5楼
正常
变频器省电啊
我们厂的变频器经常是输入不到10个电流输出有30多个
30kW的
1037
ryhuiqing
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2008/1/12
发站内信
发表于:2008/10/22 18:25:00
#6楼
这也省的太多了!你是什么负载?