发表于:2008/10/17 12:28:00
#0楼
我公司用一台ABB变频器 ,ACS800, 功率160KW ,带动多级离心风机,
运行时不定期报一个故障 3220 后停机 可能一天出现一次,也可能三天出现一次。
现在我想设定一下参数,让他报故障后,能自动故障复位和自动启动,但是设定参数后,实现不了这样的功能,请教各位大侠,在参数设定上问题出在哪里。我设定的参数如下:
21.01 AUTO(自动启动方式)
31.01 1 (自动复位一次)
31.02 7 (自动复位时间7秒)
31.03 0.5 (延时0.5秒)
31.04 YES (激活过电流故障自动复位功能)
31.05 YES (激活直流母线过电压故障自动动复位功能)
31.06 YES (激活直流母线欠电压故障自动动复位功能)
报故障3220(中间直流回路电压不足)后,不能自动复位,更谈不上自动启动了。非要在控制盘是按 RESET 才能复位,然后再手动启动。
说明书上描述"
3220故障 中间直流回路电压不足,可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥内部
损坏。
[此贴子已经被作者于2008-10-17 13:31:27编辑过]