您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2735 [上一页] [1] [2] [下一页]
983
abs6688
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2008/10/15 3:50:00
#0楼
我有一门市,租给一加工厂,他的各种电器,加电焊机一月用不到20度电,我又不是天天看到他,每月供电局查电,我都要多付出150,元的电费,希望那位帮帮我,我实在无法了........先谢谢!
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/10/15 14:01:00
#1楼
找个电工实地看一下,在这里你又说不出什么,如何帮你?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/10/16 21:18:00
#2楼
你不会套上块表阿?
我只是看看,不说话!
图
983
abs6688
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2008/10/20 15:42:00
#3楼
一个供电的总表,他的表在供电表后,只见总表飞奔,看他的表在慢悠悠的动,我求有能人,帮我,QQ295927393?
976
changhongdx
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2008/10/21
发站内信
发表于:2008/10/22 19:23:00
#4楼
自己把他的表粗略的校对一下。或到供电部门校验一下不就可以了吗。不就明白了吗。
967
wmj487
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/10/22 19:48:00
#5楼
是不是装分表,叫他拿分表是校验,或者注意看他有没有偷你的电.
1057
yanghx
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2008/10/23 21:10:00
#6楼
检查一下他的表是不是坏的,很多这样的情况,表用的时间太长,计量不准确.你可以把他的表拿去校一下.如果还是老样子,那只能说明他在窃电.找一个电工检查他的线路
908
gudu68
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2008/10/30
发站内信
发表于:2008/10/30 21:58:00
#7楼
很简单了
给他换块电子表
检查下他的线路
1155
网络游虫
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2008/10/24
发站内信
发表于:2008/10/30 23:11:00
#8楼
两种情况,要么表坏了,要么他把表的电流回路短路了,

建议最好请供电局的计量人员用电能表现场校验仪现场校难或第三方人(电工或懂电的)在现场的情况下拆下来送技监局或供电局校一下表,很明显,肯定是偷你的电
1008
kantion
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2007/4/16
发站内信
发表于:2008/10/31 10:08:00
#9楼
是不是用移相法在偷电啊.