发表于:2008/10/14 20:14:00
#0楼
编写的PLC程序,经过PC的RS232上载至PLC后,关闭PLC电源,再次打开PLC,发现PC不能与PLC通讯.提示连接超时.
再次关闭PLC电源,拔出PLC电池20分钟后,打开PLC,则可以与PLC通讯,反复操作依然如此.程序员自己可任意连通PC-PLC.
再次关闭PLC电源,拔出PLC电池20分钟后,打开PLC,则可以与PLC通讯,反复操作依然如此.程序员自己可任意连通PC-PLC.