在设备中使用几台0。1KW的变速电机,用西门子440的三相380V的0。37KW的变频器拖动。运行前已经检查过电机了,在运行两个多月后,接连发生变频器输出保护,检查一下,发现电机的三相电不平衡,变频器认为过载了。电机中国内的,四极,请教各位有没有类似的问题。
1026
chan77
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2004/6/5 20:39:00
#1楼
用一台变频器拖动几台电机,要注意是顺序起动还是同时起动。两者是不同的。