1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/10/11 15:56:00
#0楼
用电脑往PLC里下载程序的时候弹出A compile error occurred,check non-fatal errors for information.  然后non-fatal显示的是illegal instruction,check instruction mnemonics in主程序 network1.
这是什么问题啊?哪位高手能帮忙解答下,谢谢了!!
591
工控行业化
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:591
注册时间:2008/10/11
发站内信
发表于:2008/10/11 16:50:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19884
pqsh 版主
文章数:7501
年度积分:500
历史总积分:19884
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2008/10/11 18:15:00
#2楼
是不是在程序编译时没有问题,而下载时在PLC编译时出的问题.
是不是你的CPU是CN的.这是中国特供的.解决办法是,使用高版本的microwin,在选项里把语言选择为中文!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1073
lifeiran66
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2008/10/12 7:47:00
#3楼
谢谢楼上的这位高手啊 万分感谢!!