首先对普通湿式流量计进行改造使之具有脉冲发生功能
A、 对湿式气体流量计进行校验,得出某个湿式气体流量的校正系数α,(如果不对湿式气体流量计进行校正,则令α=1)
α=气体流量的真实值/气体流量的指示值
例,气体流量的真实值=5升,湿式气体流量计的指示值=5.36升
α=5/5.36=0.933
B、 在组态时设置一个可以从键盘输入的变量用于输入校正系数α。
C、 本公司生产的脉冲发生器, 对于LML(F)-1型湿式气体流量计,每个脉冲气体流量为40mL,对于LML(F)-2型湿式气体流量计,每个脉冲气体流量为100mL。
D、 设置一个变量(具有手动清零功能)存贮脉冲累加值。
E、 对LML(F)-1型湿式气体流量计,显示的气体流量值=α×40×脉冲累加值(单位mL)。
对LML(F)-2型湿式气体流量计,显示的气体流量值=α×100×脉冲累加值(单位mL)。