急求modbus通讯问题

991
lgljd
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/8/14
发站内信
发表于:2008/9/28 19:21:00
#0楼
请问有哪位高手做过s7-200与爱默生EV2000变频器的modbus通讯案例,s7-200做主站,EV2000做从站,我有西门子的库文件编的程序,怎么也通讯不上,后来自己用自由口编写程序也不行,已经两周了,我现在郁闷的快吐血了,有哪位高手若能帮我解决,我将不胜感激,必当重谢啊!
1781
ersacn
文章数:282
年度积分:50
历史总积分:1781
注册时间:2002/11/9
发站内信
发表于:2008/9/28 21:01:00
#1楼
呵呵,你有EV2000的modbus通讯协议,自己编自由口通讯应该是可以嘀。你通不上是不是发送和接受的数据格式不对?请描述的清晰点
991
lgljd
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/8/14
发站内信
发表于:2008/9/29 8:26:00
#2楼
我用的是s7-200的modbus主站库指令,程序应该不成问题,格式就1-8-2-n,9600baud,数据线换了好几次,应该不成问题,但就是通讯不上,现在rs485口也坏了,EV2000的通讯口容易坏吗?
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2008/9/29 22:29:00
#3楼
连PC测试一下.看看你的s7200发出了什么数据,再看看ev2000返回了什么数据.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
991
lgljd
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/8/14
发站内信
发表于:2008/9/30 12:52:00
#4楼
用EV2000的rs485口加转换器与计算机连,不能通讯,但直接用EV2000的rs232口与计算机相连,用modbus调试软件调时可以正常通讯,
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2008/10/8 11:13:00
#5楼
好了没?那怎么不直接用232?