发表于:2008/9/26 21:00:00
#0楼
本人菜鸟,初次用西门子MM430,现在调试急用!!!请高手帮仔细看看,万分感谢!
用于热网补水泵恒压供水。电机5.5千瓦,扬程50米,转速2800r/min。变频器MM430,7.5kw。控制信号是经过PID调节的4-20mA电流,接在了3,4端子。控制信号是高于设定压力时减小,低于设定压力时增大。
下面是我快速调试时设置的参数,大家帮参考下。5,9端子闭合时变频器启动,但是自动时频率只到11.9HZ时就不再升高了。。。调节控制电流减小,频率从11.9HZ往下降低,最低到2HZ左右。但增大到20mA频率就到11.9HZ就不动了。手动频率能上到50Hz
p0003 3 专家级 用户访问级
p0010 1 快速调试 开始快速调试
p0100 0 功率单位KW,f缺省值50HZ
p0205和p0300没看到 不知道原因
p0304 380V 额定电压
p0305 11.1A 额定电流
p0307 5.5Kw 额定功率
p0308 0.82 额定功率因数
p0309 没看见 额定效率
p0310 50Hz 额定频率
p0311 2800r/min 额定速度
p0320 0 电机磁化电流
p0335 0 自冷 电机的冷却
p0640 100百分之 电机过载因子
p0700 2 端子(数字输入) 选择命令源 (我用5,9端子启动变频器)
p1000 2 模拟设定值1 选择频率设定值 (我把4-20mA接在了3,4端子)
p1080 0Hz 电机最小频率
p1082 50Hz 电机最大频率
p1120 10s 斜坡上升时间
p1121 30s 斜坡下降时间
p1135 OFF3的斜坡下降时间 默认的没改
p1300 0 线性V/f 控制 控制方式
p1910 0 禁止自动检测
p3900 1 结束快速调试,进行电机计算和复位为工厂缺省设置值(推荐的方式)
然后复位后 5,9端子接通后 就出现 频率停在11.9HZ 不动的问题了
请问大家这是怎么回事?万分感谢!!! 急灯用!
