手头有几个欧姆龙的plc电源,自激式的.修复元器件之后,通电只带了一个24伏灯泡,其它路不带负载,可见灯泡有轻微闪烁,电压也是24伏不变.
 但只要在5伏输出装一个20欧100W负载,24伏灯泡很平稳一点也不闪.输也5伏用tl431稳压,其基准和输出用一个3.3u电容,去掉后灯泡也不闪.
  这带负载或去掉431电容,灯泡不闪,是怎么一回事?是否算正常了?衷心向楼下达人学习.
思想与电机同步运行.
86227
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:746
历史总积分:86227
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/9/27 9:12:00
#1楼
5V的输出电流最大有多少?能带20A的负载;
750
康小姐
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2008/3/10
发站内信
发表于:2008/9/27 15:50:00
#2楼
你这个LIC没问题,他本来就是自激式的