请教! 负压容器的液位可否用差压变送器测量,
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/6/2 12:27:00
#1楼
可以,不过你要制作一个平衡容器。
915
yuanshushi
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/6/1
发站内信
发表于:2004/6/2 21:19:00
#2楼
??
具体一点
950
jxmfhch
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2003/7/24
发站内信
发表于:2004/6/3 10:06:00
#3楼
可以,你可以将高压室接大气,低压室接到负压容器,如果负压不高,在低压室与负压容器最好做一个引压器.表情
1474
Trust
文章数:77
年度积分:77
历史总积分:1474
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2004/6/7 20:53:00
#4楼
雷达液位计!
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
911
shixin
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/6/10 9:01:00
#5楼
雷达不一定好用,我认为你可以用差压测量,不过还得了解一下介质,是否有泡沫等等。
962
jiangyongcd
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2003/5/15
发站内信
发表于:2004/6/10 16:33:00
#6楼
可以,根据不同的介质的状况选用不同的测量方式
915
rainson2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2007/2/3 23:52:00
#7楼
比较麻烦,我正好也碰到此问题
915
rainson2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2007/2/4 0:03:00
#8楼
我们单位的压力油箱(100~1500mm的煤油,压力范围是-0.1~0.9Mpa)也需要将油位信号远传到主控室,我原先用的是压阻式差压液位变送器,使用过程中发现油箱在抽真空时,液位显示就不对了,根本不能测量负压状态下的液位(后来询问厂家才得知他们这种液位计确实不适用负压下的液位测量,算我倒霉,选型不当)。
向各位大虾求教!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/1/9
发站内信
发表于:2007/2/4 12:04:00
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!