各位大哥,我想把高速计数器C235的数值读出来,然后放到一个D中,读10次,做一个累加然后取平均数,怎么做啊。
就是第一次读C235 是   1001
第二次是 1002
第三次是1003



读了10次,加起来总和除以10得出一个数,这样怎么做啊?
谢谢各位大哥啦。急啊。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/9/22 8:53:00
#1楼
呵呵;每次读好后清零,时间到了传送再清零;
5625
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5625
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/9/22 9:26:00
#2楼
很简单的问题没必要复杂化.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/9/22 10:03:00
#3楼
三菱的自然使用变址来做就可以了。

以上~~~
942
njslc
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2002/12/11
发站内信
发表于:2008/9/23 17:13:00
#4楼
能说详细点吗?用MOV好像读不到C235吧,语言是怎么写的?各位大哥指点一下吧。
我查手册,好像没有这个哦。