您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1687 [上一页] [1] [下一页]
1114
man60g
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2008/9/18 7:28:00
#0楼
食堂蒸饭机用2根3KW的电热棒串连工作,在串连的公共端和各自端,用380V电压,加热,测量三根线的电流分别为 8.3/14.5(接在串连公共端)/8.3,食堂员工反映有漏电情况,如果增加一个三相漏电保护开关是行不通的(三相电流严重不平衡)
     如果采用220V直接,电流很大(I=6000/220=27.3A),原先穿管埋的硬铜线是4mm*2,能承受的了吗?
    大家能推荐其他更好的方法吗?
1114
man60g
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2008/9/18 7:29:00
#1楼
请大家指点!
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/9/18 16:03:00
#2楼
你根据什么得出三相不平衡就不能用漏电开关,你先试试看能不能用。只要三相合成磁势为零,即把三相线全部穿在一个互惑器上,互感器没有感应信号输出,就可采用漏电开关,这与三相是否平衡是二回事。
1114
man60g
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2008/9/19 8:21:00
#3楼
你说的在理,假如我用钳表,同时夹三根电源线,无电流检测出,就可以用三相漏保吗?
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/9/19 14:13:00
#4楼
对!实践是检验真哩的唯一标准,你亲自实践一下就行了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002