您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:4648 [上一页] [1] [下一页]
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2004/5/29 11:11:00
#0楼
我厂有一台120kw的同步无刷发电机组,在输出电压为400v时其频率只有43HZ,当我增加给由量提升转速后频率可以到达50HZ,但这时输出电压已经到了460v。请问各位大虾:如何做才能保证400v的电压50HZ的频率?小弟实在困惑!表情
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
3672
lwdlnmbx
文章数:1040
年度积分:50
历史总积分:3672
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2004/5/29 12:37:00
#1楼
什么品牌的发电机呀。如果是劳斯来斯的发电机它有专门的调节频率的调节器。
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2004/5/29 14:38:00
#2楼
不是。是一台天津动力厂生产的一台老机器,请问有何办法?
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/5/31 12:30:00
#3楼
调整转速改变频率,调整励磁电流改变电压
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2004/6/1 21:28:00
#4楼
谢谢!我试试!
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2004/7/6 13:44:00
#5楼
已经搞定了!谢谢litianxi的帮助!
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
853
941115788
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2012/1/27
发站内信
发表于:2012/2/19 17:56:04
#6楼
三楼说的调整励磁电流改变电压怎么调啊,谢了