发表于:2004/5/29 11:11:00
#0楼
我厂有一台120kw的同步无刷发电机组,在输出电压为400v时其频率只有43HZ,当我增加给由量提升转速后频率可以到达50HZ,但这时输出电压已经到了460v。请问各位大虾:如何做才能保证400v的电压50HZ的频率?小弟实在困惑!

当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!