大家好!我是新来的!我现在有问题想请教一下个位前辈!
控制电缆(普通多芯电缆,开展电压为AC220V)与高压电机的电缆(10KV)分层铺设,但出口汇在一起,引起控制电缆存在感应电,将控制电缆更换为屏蔽电缆,并且将屏蔽层单端接地,仍然存在感应电,铺设线路无法更改,如何消除感应电!谢谢大家!


[此贴子已经被jint于2008-9-8 8:44:40编辑过]
1148
wang9117
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2005/9/29
发站内信
发表于:2008/9/7 22:54:00
#1楼
隔板好不好加呢?
最好加钢板隔开
957
圆锥曲线
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2008/9/7
发站内信
发表于:2008/9/8 19:55:00
#2楼
这条电缆有3百多米长, 中间还有直埋管!
1241
lzptyx
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1241
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2008/9/12 1:19:00
#3楼
加磁环不晓得有用不试试
哈哈哈嘿嘿嘿......
1148
wang9117
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2005/9/29
发站内信
发表于:2008/9/12 2:41:00
#4楼
“十字交叉布线”是最小的线间电磁感应布线模式,楼猪不妨试试。