发表于:2004/5/27 6:45:00
#0楼
求助于各位:
MM440西门子变频器在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
MM440西门子变频器在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 9:38:38编辑过]